기타 비상용승강기 승강장 문 방화등급 요구되는 경우의 기준
페이지 정보
본문
비상용승강기 승강장 문 방화등급 요구되는 경우의 기준
1. 귀사의 발전을 기원합니다.
2. 승강기검사기준 16.2.1.1항에 "비상용 엘리베이터는모든 승강장문 전면에 방화구획된 로비를 포함한 승강로 내에 설치되어야 한다. <생략> 비고 주변환경의 벽 및 문의 내화수준은 건축법령에 의해 규정된다 라고 규정하고 있으며, 또한 승강장 문 방화등급이 요구되는 경우에는 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어야 한다. 라는 내용이 있습니다. 승강장 문 방화등급이 요구되는 경우는 어떤경우를 말하는건지 문의를 드리고자 합니다.
3. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제10조 제2호 나목에 "승강장은 각층의 내부 와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구(승강로의 출입구를 제외한다)에는 갑종방화 문을 설치할 것" 이라는 내용이 있습니다. 승강기안전과에서는 비상용승강기 문을 방화문으로 해야한다는 별도의 기준이 없다고 한다면 명확이 나와있는 건축법을 기준으로 해야 하는 것이 아닌지 문의 드립니다. 감사합니다.
댓글목록
아파트너스님의 댓글
아파트너스 작성일
ㅇ 민원요지
- 승강기검사기준 16.2.1.1항에 "비상용 엘리베이터는모든 승강장문 전면에 방화구획된 로비를 포함한 승강로 내에 설치되어야 한다. <생략> 비고 주변환경의 벽 및 문의 내화수준은 건축법령에 의해 규정된다 라고 규정하고 있으며, 또한 승강장 문 방화등급이 요구되는 경우에는 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어야 한다. 라는 내용이 있습니다. 승강장 문 방화등급이 요구되는 경우는 어떤경우를 말하는건지 문의를 드리고자 합니다.
ㅇ 답변내용
- 귀하가 질의하신 방화문의 기준은 『건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제26조(방화문의 구조) 및 하위 「자동방화셔터 및 방화문의 기준」 제5조(성능기준)에 정하고 있음을 알려 드립니다.
- 이와 관련한 구체적인 사항은 설계도서 등을 구비하시어 해당 허가권자인 시장, 군수, 구청장에게 문의하시기 바랍니다.
답변내용 외에 추가로 궁금한 사항이 있으실 경우 국토교통부 녹색건축과(044-201-4835 이창욱)로 문의하시면 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 감사합니다.
[본 회신내용은 해당 질의에만 국한되며 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있습니다. 따라서 개별사안에 대한 별도의 증거자료로 활용하는 것은 국토교통부 견해와는 관련이 없음을 알려드리니 양해하시기 바랍니다]
출처 - 국토교통부